嵌入式开发者社区

标题: EMIFA通过 通用异步接法 读取AD7656数据耗时超过4us [打印本页]

作者: wangmiao900618    时间: 2018-8-15 10:39
标题: EMIFA通过 通用异步接法 读取AD7656数据耗时超过4us
Dear 创龙工程师 or 大神们,
4 J( _* c, w& G0 T5 }/ h9 L$ ^# m
% V; O/ @8 k- B/ F我现在遇到的问题: DSP通过EMIFA读取AD7656采样数据时时间超过4us,导致采样率达不到要求。0 [- h$ k& W# L: k7 z* ~8 E
请问:这是否正常? 是否有设置可以把读写时间缩短) r9 ?1 D" E, u9 ^: r6 ]5 f) V
) M5 i: h. D2 l6 s* K% |0 {" J
其它:
! w% B: \* V3 P! q) j& B0 F EMIFA设定:WSET - 1, WSTB - 1, WHLD -1, RSET -1, RSTB -3, RHLD-1, TN-1 (有全都设成0尝试过,还是要4us)
8 y3 h7 \0 C0 }9 }
作者: wangmiao900618    时间: 2018-8-15 14:07
有木有大神,帮忙分析分析